6.6 不對稱配筋矩形截面偏心受壓
構件正截面受壓承載力計算方法
6.6.1 截 面 設 計
已知: 構件截面上的內力設計值N、M、材料及構件截面尺寸
求: As 和 As′
計算步驟:
(1) 計算偏心距增大系數η
(2) 初步判別構件的偏心類型
ηei > 0.3h0時,先按大偏心受壓情況計算;
ηei ≤ 0.3h0時,先按小偏心受壓情況計算。
(3) 應用有關計算公式求As 和 As′,然后選配鋼筋;
(4) 求出As,As′后再計算x,用x≤xb,x>xb來檢查原先假定的是否正確,如果不正確需要重新計算。
(5) 驗算配筋率
1) 0.6%bh ≤As +As′≤ 5%bh0
2) (As ,As′)≥ 0.2%bh
(6) 最后,按軸心受壓構件驗算垂直于彎矩作用平面的受壓承載力。
1. 大偏心受壓構件的計算
(1) 情況 1: 已知: b×h、 fc、 fy、 fy′、l0/h、 N、 M
求: As 和 As′
計算步驟:
(1) 補充條件: 取ξ = ξb
使(As+ As′)之和最小,應充分發揮受壓區混凝土的強度,按界限配筋設計。
(2) 求 As′
As′={N e -α1 fc bh02ξb(1-0.5ξb)}/ fy′(h0-as′)
(3) 求 As
As = (α1 fcbξb h0 - N)/ fy + As′fy′/ fy (6-36)
(4) 適用條件 x ≤ξbh0 和 x ≥ 2as′均滿足,不需再驗算。
(5) 最后,按軸心受壓構件驗算垂直于彎矩作用平面的受壓承載力。當其不小于N值時為滿足,否則要重新設計。
(2) 情況 2: 已知: b×h、 fc、 fy、 fy′、l0/h、 N、 M 、 As′
求: As
計算步驟:
(1) 計算公式
N =α1fcbx+fy′As′-fy As
N e =α1fcbx(h0-x/2)+fy′As′(h0-as′)
(2) 解算x的二次方程,求x
(3) 驗算適用條件(1) x≤ξbh0 (2) x≥ 2as′
1) 若 x ≤ξbh0 且 x ≥ 2as′
則 As =(α1fcbx+fy′As′- N )/fy2
2) 若 x >ξb h0
表明As′不足, 應加大截面尺寸,或按As′未知情況1計算;
3) 若 x < 2as′
表明As′不能達到其設計強度fy′, 取 x = 2as′,假設混凝土壓應力合力C也作用在受壓鋼筋合力點處,對受壓鋼筋和混凝土共同合力點取矩,此時As內力臂為(h0-as′),直接求解As 。
As = N(ηei- h/2 + as′)/ fy(h0-as′) (6-37)
另外,再按不考慮受壓鋼筋As′,即取As′=0,利用下式求算As值,
N =α1fcbx - fy As
N e =α1fcbx(h0-x/2)
然后與用式(6-37)求得的As值作比較,取其中較小值配筋。
(4) 驗算配筋率
1) 0.6%bh ≤As +As′≤ 5%bh0
2) (As ,As′)≥ 0.2%bh
(5) 最后,按軸心受壓構件驗算垂直于彎矩作用平面的受壓承載力。當其不小于N值時為滿足,否則要重新設計。
2. 小偏心受壓構件的計算
小偏心受壓應滿足 ξ>ξb及- fy′≤σs≤fy 的條件。當縱筋As的應力σs達到受壓屈服(-fy′),且- fy′=fy時,根據σs = fy·(ξ-β1)/(ξb-β1)可計算出其相對受壓區計算高度如下:
ξcy = 2β1 -ξb (6-38)
(1) 當ξb<ξ<ξcy時,不論As配置的數量多少,一般總是不屈服的;為了使鋼筋用量最小,只要按最小配筋率配置As。因此,計算時可先假定As=ρminbh,用式(6—29)和式(6—30)求得 ξ 和σs
若σs
若滿足ξb<ξ<ξcy,則按式(6—28)求得As,計算完畢。
這里的ρmin′和ρmin分別為受壓鋼筋和遠側鋼筋的最小配筋率。
(2) 若ξ≤ξb ,按大偏心受壓計算。
(3) 若h/h0>ξ>ξcy ,此時σs達到- fy′,計算時可取σs=- fy′,ξ=ξcy ,通過式(6—28)和式(6—29)求得As 和As′值。
(4) 若ξ>h/h0 ,則取σs=- fy′,x=h通過式(6—28)和式(6—27)求算As 和As′值。
對于(3)和(4)兩種情況,均應再復核反向破壞的承載力,即滿足式(6—34)的要求。
對于σs<0的情況,As 和As′應分別滿足As=ρminbh, As′= ρmin′bh的要求,ρmin′= 0.2%。