  土建計量講義:自然養護

  自然養護分灑水養護和噴涂薄膜養生液養護兩種。噴涂薄膜養生液養護適用于不宜澆水養護的高聳構筑物和大面積混凝土結構。噴涂薄膜養生液養護是指混凝土表面覆蓋薄膜后,能阻止混凝土內部水分的過早過多蒸發,保證水泥充分水化。

  混凝土的自然養護應符合下列規定:

  a.應在澆筑完畢后的12h以內對混凝土加以覆蓋并保濕養護;干硬性混凝土應于澆筑完畢后立即進行養護。當日最低氣溫低于5攝氏度時,不得灑水養護。

  b.混凝土灑水養護的時間:采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥時,不得少于7d;當采用其他品種水泥時,混凝土的養護時間應根據所采用水泥的技術性能確定;采用緩凝型外加劑、大量礦物摻和料配制的混凝土,不應少于14d;抗滲混凝土、強度等級C60及以上的混凝土,不少于14d;后澆帶混凝土的養護時間不應少于14d;地下室底層和上部結構首層柱、墻混凝土帶模養護時間,不宜少于3d.

  c.澆水次數應能保持混凝土處于濕潤狀態,混凝土養護用水應與拌制用水相同。

  d.采用塑料布覆蓋養護的混凝土,其敞露的全部表面應覆蓋嚴密,并應保持塑料布內有凝結水。

  e.混凝土強度未達到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏、堆放荷載、安裝模板及支架。

  土建計量講義:新型混凝土技術

  1)高性能混凝土技術

  它以耐久性作為設計的主要指標,針對不同用途要求,保證混凝土的適用性和強度并達到高耐久性、高工作性、高體積穩定性和經濟性。

  2)超高泵送混凝土技術

  通常將泵送高度超過200m的泵送混凝土的配制生產、運輸、泵送、布料等全過程形成的成套技術稱為超高泵送混凝土技術。

  3)自密實混凝土技術

  自密實混凝土(SCC)是指具有超高的流動性和抗離析性能的混凝土。骨料要選擇接近圓形的骨料,針片狀含量一般應控制其小于5%.配合比可采用體積法和直接法計算。

  4)抗氯鹽高性能混凝土技術

  原材料考慮標準稠度低,強度等級不低于42.5MPa的中熱硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,不宜采用其他水泥;細骨料宜選用級配良好,細度模數2.6~3.2的中粗砂;粗骨料宜選用質地堅硬,級配良好,針片狀少,孔隙率小的碎石,其巖石抗壓強度宜大于100MPa,或碎石壓碎指標不大于10%;減水劑應選用與水泥匹配的坍落度損失小的高效減水劑,其減水率不宜小于20%;摻和料應選用細度不小于40O0cm2 /m3的磨細高爐礦渣、I、II級粉煤灰、硅灰等。配合比設計同普通高性能混凝土,需注意粗骨料最大粒徑不宜大于25mm,膠凝材料漿體體積宜為混凝土體積的35%左右;應通過降低水膠比和調整摻和料的摻量使抗氯離子滲透性指標達到規定要求。

  土建計量講義:抗氯鹽高性能混凝土技術

  原材料考慮標準稠度低,強度等級不低于42.5MPa的中熱硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,不宜采用其他水泥;細骨料宜選用級配良好,細度模數2.6~3.2的中粗砂;粗骨料宜選用質地堅硬,級配良好,針片狀少,孔隙率小的碎石,其巖石抗壓強度宜大于100MPa,或碎石壓碎指標不大于10%;減水劑應選用與水泥匹配的坍落度損失小的高效減水劑,其減水率不宜小于20%;摻和料應選用細度不小于40O0cm2 /m3的磨細高爐礦渣、I、II級粉煤灰、硅灰等。配合比設計同普通高性能混凝土,需注意粗骨料最大粒徑不宜大于25mm,膠凝材料漿體體積宜為混凝土體積的35%左右;應通過降低水膠比和調整摻和料的摻量使抗氯離子滲透性指標達到規定要求。

  土建計量講義:混凝土冬期施工

  當室外日平均氣溫連續5日穩定低于5℃時,應采取冬期施工措施;當混凝土未達到受凍臨界強度而氣溫驟降至0℃以下時,應按冬期施工的要求采取應急防護措施。

  冬期施工配制混凝土宜選用硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,采用蒸汽養護時,宜選用礦渣硅酸鹽水泥。采用非加熱養護方法時,混凝土中宜摻入引氣劑、引氣型減水劑或含有引氣組分的外加劑,混凝土含氣量宜控制在3.0%~5.0%.

  1)混凝土受凍臨界強度。混凝土受凍臨界強度是指混凝土在遭受凍結前具備抵抗冰脹應力的能力,使混凝土受凍后的強度損失不超過5%,而必需的臨界強度。

  2)混凝上冬期施工措施。在混凝土冬期施工時,為確;炷显谠鈨鼋Y(jié)前達到受凍臨界強度?刹捎孟铝写胧

 、俨捎酶呋钚缘乃,高強度等級水泥?煊菜嗟取

 、诮档退冶,減少用水量,使用低流動性或干硬性混凝土。

 、蹪仓皩⒒炷粱蚱浣M成材料加溫,提高混凝土的入模溫度,使混凝土既早強又不易凍結。

  ④對已經澆筑的混凝土采取保溫或加溫措施,人工制造一個適宜的溫濕條件,對混凝土進行養護。

 、輸嚢钑r,加入一定的外加劑,加速混凝土硬化、盡快達到臨界強度,或降低水的冰點,使混凝土在負溫下不致凍結。

  3)混凝土冬期養護方法。養護法的三個基本要素是混凝土的入模溫度、維護層的總傳熱系數和水泥水化熱值。

  土建計量講義:混凝土冬期施工措施

  在混凝土冬期施工時,為確;炷显谠鈨鼋Y(jié)前達到受凍臨界強度?刹捎孟铝写胧