- 首頁|
- 網校|
- 焚題庫|
- APP |
-
微信公眾號
技術與計量(安裝)知識點:空氣吹掃
(1)吹掃壓力不得超過容器和管道的設計壓力,吹掃流速不宜小于20m/s.
(2)吹掃忌油管道時,應使用不含油的氣體進行吹掃。
(3)當吹掃的系統容積大、管線長、口徑大,并不宜用水沖洗時,可采取“空氣爆破法”進行吹掃。爆破吹掃法時,向系統充注的氣體壓力不得超過0.5MPa,并采取相應的安全措施。
技術與計量(安裝)知識點:水清洗
(1)管道沖洗應使用潔凈水,沖洗不銹鋼、鎳及鎳合金管道時,水中氯離子含量不得超過25ppm.
(2)管道水沖洗的流速不應小于1.5m/s,沖洗壓力不得超過管道的設計壓力。
(3)沖洗排放管的截面積不應小于被沖洗管截面積的60%.排水時,不得形成負壓。
(4)對有嚴重銹蝕和污染的管道,當使用一般清洗方法未能達到要求時,可采取將管道分段進行高壓水沖洗。
技術與計量(安裝)知識點:油清洗
(1)油清洗方法適用于大型機械的潤滑油、密封油等管道系統的清洗。
(2)潤滑、密封及控制系統的油管道,應在機械設備和管道酸洗合格后、系統試運行前進行油清洗。不銹鋼油系統管道宜采用蒸汽吹凈后再進行油清洗。
(3)經酸洗鈍化或蒸汽吹掃合格的油管道,宜在兩周內進行油清洗。
(4)油清洗應在系統內循環方式進行,油循環過程中,每8h應在40~70℃內反復升降油溫2~3次,并及時清洗或更換濾芯(5)當設計文件無規定時,管道油清洗后用過濾網檢驗(6)油清洗合格的管道,應采取封閉或充氮措施
技術與計量(安裝)知識點:酸洗
對設備和管道內壁有特殊清潔要求的,應進行酸洗,如液壓、潤滑管道的除銹應采用酸洗法。
(1)常用的酸洗液為鹽酸(或硫酸)加上一定量表面活性劑組成。
(2)管道的酸洗應盡量在管道配置完成且已具備沖洗條件后進行,對涂有油漆的管子,在酸洗前應把油漆除凈;若內壁有明顯的油斑時,酸洗前應將管道進行脫脂處理。
(3)循環酸洗法時,組成回路的管道長度可根據管徑、管壓和實際情況確定,但不宜超過300m;回路的構成應使所有管道的內壁均能接觸到酸液。
(4)采用系統循環法酸洗時,一般工序應為:試漏—脫脂—沖洗—酸洗—中和—鈍化—沖洗—干燥—涂油和復位。
(5)酸洗合格后的管道,如不能及時投入運行,應采取封閉或充氮保護措施。
技術與計量(安裝)知識點:脫脂要求
(1)可采用四氯化碳、精餾酒精、三氯乙烯、二氯乙烷作為脫脂用的溶劑。
(2)脫脂、檢驗及安裝使用的工器具、儀表等,應按脫脂件的要求預先進行脫脂后再用。
(3)對有明顯油漬或銹蝕嚴重的管子進行脫脂時,應先采用蒸汽吹掃、噴砂或其他方法清除油漬和除銹后,再進行脫脂。
技術與計量(安裝)知識點:鈍化和預膜
1.鈍化
鈍化是指在經酸洗后的設備和管道內壁金屬表面上用化學的方法進行流動清洗或浸泡清洗以形成一層致密的氧化鐵保護膜的過程。
鈍化結束后,要用偏堿的水沖洗,通常鈍化液采用亞硝酸鈉溶液。
2.預膜
預膜即化學轉化膜,是金屬設備和管道表面防護層的一種類型;其防護功能主要是依靠降低金屬本身的化學活性來提高它在環境介質中的熱穩定性。此外,也依靠金屬表面上的轉化產物對環境介質的隔離作用而起到防護作用。形成預膜的方法有電化學法和化學法。按膜的主要組成物的類型來劃分,預膜可分為氧化物膜、鉻酸鹽膜和磷酸鹽膜等不同類別。
技術與計量(安裝)知識點:氣壓試驗的方法和要求
(1)試驗時,應裝有壓力泄放裝置,其設定壓力不得高于試驗壓力的1.1倍。
(2)實驗前,應用空氣進行預實驗,試驗壓力應為0.3MPa。
(3)工藝管道除了強度試驗和嚴密性試驗以外,有些管道還要做一些特殊實驗,如輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄露性試驗。泄露性試驗應在壓力試驗合格后進行,試驗介質宜采用空氣,試驗壓力為設計壓力。
(4)真空系統在壓力試驗合格后,還應按設計文件規定進行24小時真空度試驗,以增壓率不大于5%為合格。
技術與計量(安裝)知識點:液壓試驗
液壓試驗介質宜采用工業用水。對奧氏體不銹鋼設備,試驗用水的氯離子含量不應超過25ppm.試驗介質也可采用不會導致發生危險的其他介質。碳素鋼、Q345R、Q370R制設備在液壓試驗時,液體溫度不得低于5℃;其他低合金鋼設備液壓試驗時,液體溫度不得低于15℃。
設備水壓試驗的方法及要求
對在基礎上做液壓試驗且溶劑大于100m3的設備,液壓試驗的同時,在充液前、充液1/3時、充液2/3時、充滿液后的24h時、放液后應做基礎沉降觀測。基礎沉降應均勻,不均勻沉降量應符合設計文件的規定。
技術與計量(安裝)知識點:安裝工程計量規定
工程量的計量單位應按下列規定計算:
1)以體積計算的為立方米(m3);
2)以面積計算的為平方米(m2);
3)以長度計算的為米(m);
4)以重量計算的為噸(t);
5)以臺(套或件等)計算的為臺(套或件等)。
其精度取值:以“m3”、“m2”、“m”為單位,應保留兩位小數;以“t”為單位,應保留三位小數;以“臺”、“套”或“件”等為單位,應取整數,兩位或三位小數后的位數應按四舍五入法取舍。
技術與計量(安裝)知識點:軟土地基施工
(1)垂直(砂井,塑料排水板加固)排水法,主要解決沉降問題。垂直排水法是由排水系統和堆載系統兩部分組成,排水系統可在天然地基中設置豎向排水體上鋪設砂墊層。
(2)穩定劑處置法
穩定劑處置法是利用生石灰、熟石灰、水泥等穩定材料,摻入軟弱的表層黏土中,以改善地基的壓縮性和強度特征,保證機械作業條件,提高路堤填土穩定及壓實效果。
(3)開挖換填法
開挖換填法,即在一定范圍內,把軟土挖除,用無侵蝕作用的低壓縮散體材料置換,分層夯實。按軟土層的分布形態與開挖部位,有全面開挖換填和局部開挖換填兩種。如圖4.2.9所示是開挖換填工程施工實例。
(4)反壓護道法
這種方法大多是用在施工過程中已經明顯出現不穩定的填方或發生了滑坍破壞填方時,作為應急措施和修復措施。
(5)振沖置換(或稱砂樁、碎石樁加固法)
利用能產生水平向振動的管樁機械在軟弱黏土上地基中鉆孔,再在孔內分批填入碎石或礦渣,制成樁體,使樁體和周嚹地涣構成復合地基以提高地基承載力,并減少壓縮性。碎石樁的承載力和沉降量在很大程度上取決于周嚊土對碎石樁的約束作用,如周嚵過于軟弱,對碎石樁的約束作用就差。
適用范圍:軟弱黏性土地基,但對于抗剪強度較低的軟黏土采用本方法務必慎重。
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
人力資源考試教師資格考試出版專業資格健康管理師導游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養師心理咨詢師育嬰師事業單位教師招聘公務員公選考試招警考試選調生村官
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論