  安裝計量講義:儀表盤(箱、柜)及附件安裝

  1.儀表盤、柜安裝

  儀表盤是安裝在槽鋼基礎上,儀表盤應可靠接地,接地電阻一般為4Ω,最大不超過10Ω。

  2.儀表盤校接線

  儀表盤校接線是指外購成套盤安裝完畢后,按儀表盤后配線圖、原理圖接線檢查、校正、修改,排除錯誤,這種校線稱為一次校線。盤上儀表安裝完畢,外部電纜引至盤后與端子相接之前,還需再進行一次全面校線,再次確認,稱為二次校線。

  3.控制室電源

  從儀表總電源到各儀表盤,從儀表盤到各用電儀表(包括備用),都應有單獨的供電線路和保護裝置,不能跨接并用。

  4.電纜槽盒、托盤、梯架、支架(支座)

  支架安裝的間距因敷設的電纜、管路不同而有一定的規定。一般管路:水平敷設1~1.5m,垂直敷設1.5~2m;銅、鋁、尼龍管路:水平敷設0.5~0.7m,垂直敷設0.7~1.0m,電纜支架間距垂直敷設1.0m,水平敷設0.8m.匯線槽及保護管支架間距宜為2.0m。

  安裝計量講義:溫度檢測儀表安裝要求

  (1)接觸式溫度檢測儀表的測溫元件應安裝能準確反映被測對象溫度的地方。

  (2)測溫元件安裝在易受被測物料強烈沖擊的位置,以及當水平安裝時其插入深度大于1m或被測溫度大于700℃時,應采取防彎曲措施。

  安裝計量講義:壓力檢測儀表安裝要求

  (1)就地安裝的壓力表不應固定在有強烈振動的設備或管道上。

  (2)測量低壓的壓力表或變送器的安裝高度,宜與取壓點的高度一致。

  (3)測量高壓的壓力表安裝在操作崗位附近,宜距地面1.8m以上,或加保護罩。

  安裝計量講義:流量檢測儀表

  (1)轉子流量計應安裝在無振動的垂直管道上。

  (2)耙式流量計耙的中心應與管道軸線同心。

  (3)渦輪流量計信號線應使用屏蔽線,前置放大器應安裝在變送器附近。

  (4)電磁流量計的安裝應符合下列規定:

  1)在垂直的管道上安裝時,被測流體的流向應自下而上;在水平的管道上安裝時,兩個測量電極不應在管道的正上方和正下方位置。

  2)流量計上游直管段長度應大于5倍工藝管道內徑。

  (5)橢圓齒輪流量計的刻度盤面應處于垂直平面內。

  安裝計量講義:路由器及選型

  選擇路由器時應注意:

  (1)安全性。

  (2)控制軟件。

  (3)擴展能力。

  (4)網管系統。

  (5)帶電插拔能力。

  安裝計量講義:防火墻選型的基本原則

  1)總價格

  2)系統需求:即用戶需要什么樣的網絡監視、冗余度以及控制水平。

  3)企業特殊要求

  4)不同用戶

  5)管理與培訓

  6)可擴充性

  7)防火墻的安全性

  安裝計量講義:有線電視信號的傳輸

  分為有線傳輸和無線傳輸。有線傳輸常用同軸電纜和光纜為介質。無線傳輸根據傳輸方式和頻率分為多頻道微波分配系統和調幅微波鏈路系統。

  (1)同軸電纜傳輸。

  閉路電視系統中大量使用同軸電纜作為傳輸介質。

  (2)光纜傳輸

  用光纜傳輸電視信號具有傳輸損耗小、頻帶寬、傳輸容量大、頻率特性好、抗干擾能力強、安全可靠等優點,采用多成分玻璃纖維制成的光導纖維,性能價格比好,目前廣泛使用(2013真題考點)。

  (3)多頻道微波分配系統

  微波傳輸具有較高的可靠性,可以避免由于長距離傳輸電纜線路上干線放大器串聯過多使信號質量下降,在某些場合,用微波無線傳輸信號的方式比用電纜或其他方式傳輸有更大優越性。

  安裝計量講義:有線電視系統安裝

  系統中所用部件應具備防止電磁波輻射和電磁波侵入的屏蔽性能。室外使用的部件還應有良好的防潮、防雨和防霉措施。在有鹽霧、硫化物等污染區使用的部件,應具有抗腐蝕能力。

  室外線路敷設方式宜符合下列要求:

  1)當用戶位置和數量比較穩定,要求電纜線路安全隱蔽時,可采用直埋電纜敷設方式。

  2)當有可供利用的管道時,可采用管道電纜敷設方式,但不得與電力電纜共管敷設。

  3)對下列情況可采用架空電纜敷設方式:

  ①不宜采用直埋或管道電纜敷設方式;

  ②用戶的位置和數量變動較大,并需要擴充和調整;

 、塾锌晒├玫募芸胀ㄐ拧㈦娏U路。

  電纜在室內敷設宜符合下列規定:

  1)在新建或有內裝修要求的已建建筑物內,可采用暗管敷設方式。對無內裝修要求的已建建筑物可采用線卡明敷方式。

  2)不得將電纜與電力線同線槽、同出線盒、同連接箱安裝。

  3)明敷電纜與明敷的電力線的間距不應小于0.3m。

  安裝計量講義:可采用架空電纜敷設方式

  ①不宜采用直埋或管道電纜敷設方式;

 、谟脩舻奈恢煤蛿量變動較大,并需要擴充和調整;

 、塾锌晒├玫募芸胀ㄐ、電力桿路。

  安裝計量講義:電話通信系統

  1.電話通信系統的組成

  電話通信系統由用戶終端設備、傳輸系統和電話交換設備三大部分組成。

  2.電話通信系統安裝

  電話通信系統安裝一般包括數字程控用戶交換機、配線架、交接箱、分線箱(盒)及傳輸線等設備器材安裝。

  安裝計量講義:通信線路位置的確定

  (1)宜敷設在人行道下。如不允許,可建在慢車道下,不宜建在快車道下。

  (2)為便于電纜引上,線路位置宜與桿路同側。

  (3)通信線路應盡量避免與燃氣韭贰⒏邏弘娏﹄娎|在道路同側敷設,不可避免時通信線路、通道與和其他地下管線及建筑物間的最小凈距(指線路外壁之間的距離)應符合相應的規定。

  (4)通信線路與鐵道及有軌電車道的交越角不宜小于60°。交越時,與道岔及回歸線的距離不應小于3m.與有軌電車道或電氣鐵道交越處如采用鋼管時,應有安全措施,其長度至少應伸出鐵道邊線2米。

  安裝計量講義:光纜接續

  (1)開剝光纜。注意不要傷到束管。

  (2)分纖將光線穿過熱縮管。將不同束管、不同顏色的光纖分開,穿過熱縮管。

  (3)打開熔接機電源,采用預置的程式進行熔接。一般都選用自動熔接程序。

  (4)制作光纖端面。

  (5)放置光纖。

  (6)移出光纖用加熱爐加熱熱縮管。

  (7)盤纖固定。

  (8)密封和掛起。