  安裝計量講義:電氣照明工程計量規則

  (1)配管、線槽、橋架,按設計圖示尺寸以長度“m”計算。配線按設計圖示尺寸以單線長度“m”計算。

  (2)接線箱、接線盒,按設計圖示數量以“個”計算。

  (3)普通燈具、工廠燈、高度標志(障礙)燈、裝飾燈、熒光燈、醫療專用燈、一般路燈、中桿燈、高桿燈、橋欄桿燈、地道涵洞燈,按設計圖示數量以“套”計算。

  (4)說明:

  1)配管、線槽安裝不扣除管路中間的接線箱(盒)、燈頭盒、開關盒所占長度。

  2)配管名稱指電線管、鋼管、防爆管、塑料管、軟管、波紋管等。配管配置形式指明、暗配,吊頂內,鋼結構支架,鋼索配管,埋地敷設,水下敷設,砌筑溝內敷設等。

  3)配線名稱指管內穿線、瓷夾板配線、塑料夾板配線、絕緣子配線、槽板配線、塑料護套配線、線槽配線、車間帶型母線等。

  4)電氣照明工程計量規則詳見第六章第一節。

  安裝計量講義:管子的安裝

  (1)管子不允許焊接在支架或設備上。電氣管應敷設在熱水管或蒸汽管下面。在條件不許可的情況下,電氣管也允許敷設在熱水管或蒸汽管的上面,但相互之間的距離應符合下列要求:

  1)當電氣管在熱水管下面時為0.2m,在上面時為1m

  2)當電氣管路在蒸汽管下面時為0.5m,在上面時為1m

  電線管路平行敷設超過下列長度時,中間應加接線盒:

  1)管子長度每超過30m、無彎曲時

  2)管子長度超過20m、有1個彎曲時

  3)管子長度超過15m、有2個彎時

  4)管子長度超過8m、有3個彎時

  在垂直敷設管路時,裝設接線盒或拉線盒的距離尚應符合下列要求

  1)導線截面50mm2及以下時,為30m

  2)導線截面70~95mm2時,為20m

  3)導線截面120~240mm2時,為18m(2013真題考點)

  安裝計量講義:管子的加工

  (1)管子的切割有鋼鋸切割、切管機切割、砂輪機切割。砂輪機切割是目前先進、有效的方法,切割速度較快,功效高、質量好。禁止使用氣焊切割。

  (2)管子煨彎

  明設管允許小到管徑的4倍,暗配管不應小于管子外徑的6倍,埋設于地下混凝土樓板內時不應小于外徑的10倍。穿電纜管彎曲半徑的要求為電纜外徑的8倍、10倍、15倍等)。

  安裝計量講義:管子的選擇

  (1)電線管:管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。

  (2)焊接鋼管:管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。

  (3)硬塑料管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度比鋼管差,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。

  (4)半硬塑料管:剛柔結合、易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。