壓力試驗
設備及管道安裝質量的檢驗,是通過進行致密性試驗來實現的。
致密性試驗包括水壓試驗、氣壓試驗和氣密性試驗等。試驗的目的是檢查設備或管道的強度和密封性能,是對設計、材料、制造和施工進行綜合性檢查,因而是保證工廠安全運行的重要措施。試驗一般在制作安裝完工后,按規定進行。
一、管道壓力試驗
管道安裝完畢,應對管道系統進行壓力試驗。按試驗的目的可分為檢查管道機械性能的強度試驗和檢查管道連接情況的嚴密性試驗。按試驗時使用的介質可分為液壓試驗和氣壓試驗兩種。
(一)液壓試驗
液壓試驗一般都是使用清潔水做試驗。對于不銹耐酸鋼鋼管,試驗用水的氯離子含量不應大于25×10 -6。當用可燃介質進行試驗時,其閃點不得低于50℃。
1.管道水壓試驗的方法和要求
2.管道試驗壓力的確定
(1)承受內壓的鋼管道及有色金屬管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,埋地鋼管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,且不得低于0.4MPa.
(二)氣壓試驗
對不適合做水壓試驗的管道,如管道內不允許有微量殘留液體,或由于結構原因不能充滿水,可用氣壓試驗代替液壓試驗。
承受內壓鋼管及有色金屬管的試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力應為0.2MPa,當管道的設計壓力大于0.6MPa時,必須有設計文件規定或經建設單位同意,方可用氣體進行壓力試驗。
氣壓試驗可以分為兩種情況,一種是用于輸送氣體介質管道的強度試驗,一種是用于輸送液體介質的嚴密性試驗。
氣壓試驗的方法和要求:
(1)氣壓試驗所用的氣體為壓縮空氣或惰性氣體。使用氣壓做管道強度試驗時,其壓力應逐級緩升。當壓力升到規定試驗壓力一半時,應暫停升壓,對管道進行一次全面檢查,如無泄漏或其他異,F(xiàn)象,可繼續按規定試驗壓的10%逐級升壓,每升一級要穩壓5min,一直到規定的試驗壓力,再穩壓5min,經檢查無泄漏無變形為合格。
(2)管道嚴密性試驗時,應在氣壓強度試驗以后進行。若是氣壓強度試驗和氣壓嚴密性試驗相結合進行,可以節省很多時間。如當氣壓強度試驗合格后,將該系統的氣壓降至設計壓力,然后用肥皂水涂刷管道所有焊縫和接口,如沒有發現氣泡現象,說明無泄漏,再穩壓30min,如壓力不下降,則氣壓嚴密性試驗為合格。
(3)用于試驗氧氣管道的應是無油質的空氣。
(4)氣壓試驗前,應對管道及管路附件的耐壓強度進行驗算,驗算時采用的安全系數不得小于2.5。
(5)工藝管道除了強度試驗和嚴密性試驗以外,有些管道還要做一些特殊試驗。
造價工程師培訓招生簡章:適應人群:基礎薄弱需要全面復習備考的學員;包含課程:教材精講+考點強化+經典習題+真題解析+應試技巧+題庫+案例第六題+考試不過第二年免費重學;詳細情況:● 以全面系統的學習課程,針對專業進行強化,幫助學員提前備考,全程領跑; ● 案例第六題(土建)只在案例分析和全科套餐中含有;● 量身定制學習計劃,24小時在線學習答疑;● 歷年真題解析,掌握高頻考點,多套模擬試題免費測試,全面把握考點;● 1V1直播教室、應試技巧培訓;● 報名全程領跑套餐,考試不過享受第二年免費重學購買>>>
造價工程師考試寶典:輔導軟件收錄造價工程師考試復習試題集、模擬試題、歷年試題,試題輔導軟件囊括了目前所有的最新造價工程師考試科目:工程造價管理基礎理論與相關法規、工程造價計價與控制、建設工程技術與計量(土建工程部分)、建設工程技術與計量(安裝工程部分)、工程造價案例分析、模擬試卷、歷年試題,并提供專業級的造價工程師考試解題方法、答題技巧、考試要點精解。通過全面、針對性強的強化考試輔導訓練、考前培訓,提高您造價工程師考試的應試能力,輔導您考試成功。
課程咨詢微信號:712931610。快速聯系通道。咨詢電話:4000-525-585!
二、設備壓力試驗
(一)水壓試驗
水壓試驗是用來檢驗設備焊縫的致密性和強度。雖然也可用試驗溫度低于其沸點的各種液體進行試驗,但應用最廣泛的是水壓試驗。
1.設備水壓試驗的方法及要求
(1)水壓試驗時,先將容器的排氣閥門打開,待水從排氣閥門溢出時關閉排氣閥,然后開動試壓泵,使試驗壓力緩慢上升,達到規定試驗壓力后,保持不少于30min時間,并對焊縫連接部位進行檢驗,無滲漏為合格。
(2)對于碳鋼和一般低合金鋼,水壓試驗時的溫度不應低于5℃。
(3)水壓試驗用水必須是清潔水。對于不銹耐酸鋼容器,試驗用水的氯離子含量不應超過25×10 -6。
2.設備水壓試驗壓力的確定
(1)水壓試驗壓力按下式確定:
P s=1.5P(且Ps≥P十1) (2.7.2)
式中 P——設計壓力(MPa);
P s——試驗壓力(MPa)。
(2)當設計溫度≥200℃時,內壓容器的試驗壓力按下式計算:
P t= Ps [σ]/[σ]t (2.7.3)
式中P t——設計溫度≥200℃時的試驗壓力;
P s——低、中壓設備按 1.25P確定的試驗壓力(MPa),高壓設備按1.5P確定試驗壓力;
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉規劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監理師環境影響評價土地登記代理公路造價師公路監理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業銀行從業統計師審計師高級會計師基金從業資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統計資格從業
人力資源考試教師資格考試出版專業資格健康管理師導游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養師心理咨詢師育嬰師事業單位教師招聘公務員公選考試招警考試選調生村官
執業藥師執業醫師衛生資格考試衛生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫師臨床執業醫師臨床助理醫師中醫執業醫師中醫助理醫師中西醫醫師中西醫助理口腔執業醫師口腔助理醫師公共衛生醫師公衛助理醫師實踐技能內科主治醫師外科主治醫師中醫內科主治兒科主治醫師婦產科醫師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫學理論中醫理論