  保溫箱、保護箱箱上開孔是采用鉆孔辦法,并使用穿板接頭連接箱內外管路或電纜,使箱內密封。在防爆廠房,儀表箱采用正壓通風,電纜的引入要通過密封填料函進行密封。正壓通風的儀表箱在送電之前要進行置換,還要安裝一套通風裝置和報警或控制裝置。

  四、儀表管路與電纜(線)敷設

  (一)導壓管

  導壓管的材質與工藝管道要求相同,按介質的溫度、壓力、腐蝕性等因素選擇。常用管材規格Dg15以下。對于黏稠、結晶或要求傳遞滯后小的場合,多采用Dg18~32的管徑。導壓管路敷設內容及要求如下:

  (1)導壓管作為測量管線以較短為好,使控制點至一次儀表或傳送儀表的距離較近,以減少測量滯后或測量附加誤差。一般距離不超過16m。

  (2)從工藝管道或設備引出的導壓管路不允許進控制室,不能與電纜同走一個匯線槽盒內。敷設方式為架空支架安裝,盡量避免埋地敷設。確需埋地的要做防腐處理,且埋地部分不能有活接頭,要認真做好隱蔽工程記錄。

  (3)導壓管要進行清洗、吹掃、試壓(包括氣密性試驗和強度試驗、真空試驗)、脫脂、防腐、保溫等,要求同與其相連的工藝管道一樣。真空度、強度氣密性試驗要同工業管道一起進行。

  (4)導壓管的敷設應有1:10~1:100的坡度,其坡度方向要保證既能排除不凝氣體,又能排除蒸氣冷凝液。一般在管道的最高點和最低點分別安裝排氣閥和排液閥。

  (5)導壓管管路連接多采用氣焊焊接和卡套式接頭、焊接接頭連接;矢邏汗懿捎媒z扣法蘭連接方式。水煤氣管(或鍍鋅水煤氣管)多采用絲扣活接頭連接方式,鍍鋅管不允許焊接。

  導壓管采用冷彎的方法,不采用熱煨。高壓管道要測繪后一次冷彎成型,彎曲半徑符合規范要求。

  (6)需要保溫或伴熱的導壓管,要留有足夠的保溫間隙,并適當縮小支架間距。

  (7)導壓管的走向原則上按施工圖配制。

  (8)導壓管材質、規格及其附件、加工件、閥門,品種繁多又有很多特性,保管使用都很重要,一般要有記錄,必要時還需進行材料復查,備有合格證或材料證明單。

  (二)供氣氣源管

  氣源管是向儀表或裝置供氣的管路。供氣管安裝方式有控制室和現場兩種?刂剖也捎眉泄獾臍庠囱b置,一般是由兩組或兩組以上大型空氣過濾器減壓閥與氣源總管(DN <50)、支管(DN10~32)組成,用活接頭或卡套式接頭連接?偣芄苈凡馁|(zhì)一般用無縫鋼管、鍍鋅管等,支管管路材質一般用黃銅管、鍍鋅管和不銹鋼管等。現場供氣氣源管分散安裝在現場供氣儀表附近,單獨沿槽盒或支架敷設,或集中到現場供氣裝置(或管纜盒),再分至各用氣儀表處(二級供氣)連接方式:鍍鋅管采用活接頭螺紋連接,不銹鋼管或紫銅管采用卡套接頭連接,無縫鋼管可用焊接方式。

  (三)氣動信號管

  (1)氣動信號管道應采用紫銅管、不銹鋼管或聚乙烯、尼龍管纜。管道安裝時應避免中間接頭。當無法避免時,應采用卡套式中間接頭連接。

  (2)氣動信號管道宜匯集成排敷設。

  (四)伴熱管

  蒸氣伴熱系統由供氣系統和回水系統組成,是獨立的系統。伴熱管材質多采用不銹鋼、無縫鋼管、紫銅管等。伴熱管入口處都安裝有截止閥。伴熱回水管線設有疏水器、截止閥。

  (五)電纜(線)敷設

  (1)自控儀表線路的類型。儀表電纜品種規格很多,有電力電纜、控制電纜(線)、屏蔽電纜(線)和補償導線等。

  (2)敷設方式。有沿支架明敷;地溝、埋地暗敷;絕緣線、屏蔽線、補償導線穿管敷設、沿匯線槽架 敷設等多種形式。常用的有沿槽盒敷設、沿架空支架敷設或線穿管敷設等。

  (3)電纜頭制作。

  (六)電氣保護管安裝

  電氣保護管是敷設電線、補償導線的穿線保護管。常用作保護管的有鋁合金電線管、鍍鋅水煤氣管、硬聚氯乙烯管、金屬軟管等。

  金屬軟管又稱金屬撓性連接管,俗稱蛇皮管。撓性管可以自制,也可以外購成品。金屬軟管長度宜為500mm左右。

  五、自控儀表及控制系統調試

  自控儀表的調試工作是安裝過程的重要組成部分。調試分為單體調試和系統調試。

  (一)單體調試

  (二)系統調試

  (三)集散系統的調試

  調試分三個步驟進行:系統調試前的常規檢查;系統調試;回路聯調。

  (1)系統調試前的常規檢查。

  1)環境檢查。

  2)系統接線檢查。

  3)系統接地電阻檢查。

  4)導線絕緣電阻檢查。

  (2)系統調試。一般分為兩步進行:?jiǎn)螜C(jī)調試和系統調試。

  (3)回路聯試。

  1)回路聯試應具備的條件。

  2)回路聯調。

 、傧到y(tǒng)誤差檢查。

 、谙到y(tǒng)控制回路調試。

 、蹐警、聯鎖、程控回路試驗。