第 2 章 混凝土結構材料的物理力學性能
2.1 混凝土的物理力學性能
2.1.1 混凝土的組成結構
普通混凝土是由水泥、砂、石材料用水拌合硬化后形成的人工石材,是多相復合材料。通常把混凝土的結構分為三種基本類型:微觀結構即水泥石結構;亞微觀結構即混凝土中的水泥砂漿結構;宏觀結構即砂漿和粗骨料兩組分體系。
微觀結構(水泥石結構)由水泥凝膠、晶體骨架、未水化完的水泥顆粒和凝膠孔組成,其物理力學性能取決于水泥的化學礦物成分、粉磨細度、水灰比和凝結硬化條件等;炷恋暮暧^結構與亞微觀結構有許多共同點,可以把水泥砂漿看作基相,粗骨料分布在砂漿中,砂漿與粗骨料的界面是結合的薄弱面。骨料的分布以及骨料與基相之間在界面的結合強度也是重要的影響因素。
澆注混凝土時的泌水作用會引起沉縮,硬化過程中由于水泥漿水化造成的化學收縮和干縮受到骨料的限制,會在不同層次的界面引起結合破壞,形成隨機分布的界面裂縫。
混凝土中的砂、石、水泥膠體組成了彈性骨架,主要承受外力,并使混凝土具有彈性變形的特點。而水泥膠體中的凝膠、孔隙和界面初始微裂縫等,在外力作用下使混凝土產生塑性變形。另一方面,混凝土中的孔隙、界面微裂縫等缺陷又往往是混凝土受力破壞的起源。
由于水泥膠體的硬化過程需要多年才能完成,所以混凝土的強度和變形也隨時間逐漸增長。
2.1.2 單軸向應力狀態下的混凝土強度
混凝土的強度與水泥強度等級、水灰比有很大關系;骨料的性質、混凝土的級配、混凝土成型方法、硬化時的環境條件及混凝土的齡期等也不同程度地影響混凝土的強度;試件的大小和形狀、試驗方法和加載速率也影響混凝土強度的試驗結果。因此各國對各種單向受力下的混凝土強度都規定了統一的標準試驗方法。
1.混凝土的抗壓強度
(1) 混凝土的立方體抗壓強度和強度等級
立方體試件的強度比較穩定,所以我國把立方體強度值作為混凝土強度的基本指標,并把立方體抗壓強度作為評定混凝土強度等級的標準。
1) 測定的方法
我國國家標準《普通混凝土力學性能試驗方法》(GBJ81-85)規定以邊長為150mm的立方體為標準試件,標準立方體試件在(20±3)℃的溫度和相對濕度90%以上的潮濕空氣中養護28d,按照標準試驗方法測得的抗壓強度作為混凝土的立方體抗壓強度,單位為N/mm2。
2) 立方體抗壓強度標準值fcu,k
《混凝土結構設計規范》規定用上述標準試驗方法測得的具有95%保證率的立方體抗壓強度作為混凝土的立方體抗壓強度標準值,用符號fcu,k表示。
3) 強度等級的劃分及有關規定
《混凝土結構設計規范》規定混凝土強度等級應按立方體抗壓強度標準值fcu,k確定。混凝土強度等級劃分有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80,共14個等級。例如,C30表示立方體抗壓強度標準值為30N /mm2。其中,C50~C80屬高強度混凝土范疇。
《混凝土結構設計規范》規定,鋼筋混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C15;當采用HRB335級鋼筋時,混凝土強度等級不宜低于C20;當采用HRB400和RRB400級鋼筋以及承受重復荷載的構件,混凝土強度等級不得低于C20。預應力混凝土結構的混凝土強度等級不應低于C30;當采用鋼絞線、鋼絲、熱處理鋼筋作預應力鋼筋時,混凝土強度等級不宜低于C40o
4) 試驗方法對立方體抗壓強度的影響
試件在試驗機上單向受壓時,豎向縮短,橫向擴張,由于混凝土與壓力機墊板彈性模量與橫向變形系數不同,壓力機墊板的橫向變形明顯小于混凝土的橫向變形,所以墊板通過接觸面上的摩擦力約束混凝土試塊的橫向變形,就象在試件上下端各加了一個套箍,致使混凝土破壞時形成兩個對頂的角錐形破壞面,抗壓強度比沒有約束的情況要高。
如果在試件上下表面涂一些潤滑劑,這時試件與壓力機墊板間的摩擦力大大減小,其橫向變形幾乎不受約束,受壓時沒有“套箍”作用的影響,試件將沿著平行于力的作用方向產生幾條裂縫而破壞,測得的抗壓強度就低。
我國規定的標準試驗方法是不涂潤滑劑的。
5) 加載速度對立方體強度的影響
加載速度越快,測得的強度越高。通常規定加載速度為:混凝土強度等級低于C30時,取每秒鐘0.3~0.5N/mm2;混凝土強度等級高于或等于C30時,取每秒鐘0.5~0.8N/mm2。
6) 齡期對立方體強度的影響
混凝土的立方體抗壓強度隨著成型后混凝土的齡期逐漸增長,增長速度開始較快,后來逐漸緩慢,強度增長過程往往要延續幾年,在潮濕環境中往往延續更長。
7) 幾點說明
① 施工單位按圖紙規定的強度等級制作混凝土, 現場用同樣的混凝土制作一定量的試塊, 以檢驗其立方體抗壓強度是否滿足要求;
、 立方體抗壓強度是在實驗室條件下取得的抗壓強度(標準養護試塊);
③ 結構實體的環境條件與實驗室標養試塊不同,標養試塊立方體強度不能真實反應結構實體混凝土的抗壓強度,必須增加同條件養護試塊立方體強度予以判定結構實體的強度;
、 不同尺寸試件的“尺寸效應” :
fcu(200)×1.05 = fcu(150) =fcu(100)×0.95
(2) 混凝土的軸心抗壓強度 fc
混凝土的抗壓強度與試件的形狀有關,采用棱柱體比立方體能更好地反映混凝土結構的實際抗壓能力。用混凝土棱柱體試件測得的抗壓強度稱軸心抗壓強。
1) 測定的方法
我國《普通混凝土力學性能試驗方法》規定以150mm×150mm×300mm的棱柱體作為混凝土軸心抗壓強度試驗的標準試件。棱柱體試件與立方體試件的制作條件相同,試件上下表面不涂潤滑劑。棱柱體試件的抗壓強度都比立方體的強度值小,并且棱柱體試件高寬比越大,強度越小。
2) 軸心抗壓強度標準值fck
《混凝土結構設計規范》規定以150mm×150mm×300mm的棱柱體試件試驗測得的具有95%保證率的抗壓強度為混凝土軸心抗壓強度標準值,用符號fck表示。
3) 軸心抗壓強度標準值與立方體抗壓強度標準值的關系
圖2-4是根據我國所做的混凝土棱柱體與立方體抗壓強度對比試驗的結果!痘炷两Y(jié)構設計規范》基于安全取偏低值,軸心抗壓強度標準值與立方體抗壓強度標準值的關系按下式確定:
fck=0.88αc1αc2fcu,k (2-1)
式中:
αc1——為棱柱體強度與立方體強度之比,對混凝土強度等級為C50及以下的取αc1 = 0.76,對C80取αc1 = 0.82,在此之間按直線規律變化取值。
αc2——為高強度混凝土的脆性折減系數,對C40及以下取αc2 =1.00,對C80取αc2 =0.87,中間按直線規律變化取值。
0.88——為考慮實際構件與試件混凝土強度之間的差異而取用的折減系數。
國外常采用混凝土圓柱體試件來確定混凝土軸心抗壓強度。例如美國、日本和歐洲混凝土協會(CEB)系采用直徑6英寸(152mm)、高12英寸(305mm)的圓柱體標準試件的抗壓強度作為軸心抗壓強度的指標,記作fc′。
混凝土軸心 fc′=0.79 fcu,k (2-2)
2. 混凝土的軸心抗拉強度ft
抗拉強度是混凝土的基本力學指標之一,也可用它間接地衡量混凝土的沖切強度等其他力學性能。
(1)測定的方法
可以采用直接軸心受拉的試驗方法來測定。但是,由于混凝土內部的不均勻性,加之安裝試件的偏差等原因,準確測定抗拉強度是很困難的。所以,國內外也常用如圖2-5所示的圓柱體或立方體的劈裂試驗來間接測試混凝土的軸心抗拉強度。根據彈性理論,劈拉強度ft,s可按下式計算:
圓柱體 ft,s=2F/(πdι) (2-3)
立方體 ft,s=2P/πa2
試驗表明,劈裂抗拉強度略大于直接受拉強度,劈拉試件的大小對試驗結果也有一定影響。軸心抗拉強度只有立方抗壓強度的1/17~1/8,混凝土強度等級愈高,這個比值愈小。
(2) 軸心抗拉強度ftk與立方體抗壓強度fcu,k的關系 圖2-6
ftk=0.88×0.395 fcu,k0.55(1-1.645d) 0.45 × a2 (2-4)
2.1.3 復合應力狀態下的混凝土強度
實際混凝土結構構件大多是處于復合應力狀態,例如框架梁、柱既受到柱軸向力作用,又受到彎矩和剪力的作用。節點區混凝土受力狀態一般更為復雜。同時,研究復合應力狀態下混凝土的強度,對于認識混凝土的強度理論也有重要的意義。
1. 雙向應力狀態下混凝土的強度
在兩個平面作用著法向應力σl和σ2,第三個平面上應力為零的雙向應力狀態下,不同混凝土強度的二向破壞包絡圖如圖2-7所示,圖中σ0是單軸向受力狀態下的混凝土強度。一旦超出包絡線就意味著材料發生破壞。
(1) 雙向受拉: 圖中第一象限為雙向受拉區,σl、σ2相互影響不大,雙向受拉強度均接近于單向受拉強度。
(2) 雙向受壓: 第三象限為雙向受壓區,大體上一向的強度隨另一向壓力的增加而增加,混凝土雙向受壓強度比單向受壓強度最多可提高27%。
(3) 拉--壓狀態:第二、四象限為拉--壓應力狀態,此時混凝土的強度均低于單向拉伸或壓縮時的強度。
2. 法向應力與剪應力組合混凝土的強度 圖2-8
壓應力低時,抗剪強度隨壓應力的增大而增大;當壓應力約超過0.6 fc′時,抗剪強度隨壓應力的增大而減小。也就是說由于存在剪應力,混凝土的抗壓強度要低于單向抗壓強度。
另外,還可以看出,抗剪強度隨著拉應力的增大而減小,也就是說剪應力的存在也會使抗拉強度降低。
3. 三向受壓狀態下混凝土的強度
混凝土在三向受壓的情況下,由于受到側向壓力的約束作用,最大主壓應力軸的抗壓強度fcc′(σl)有較大程度的增長,其變化規律隨兩側向壓應力(σ2,σ3)的比值和大小而不同。常規的三軸受壓是在圓柱體周圍加液壓,在兩側向等壓(σ2=σ3= fL>0)的情況下進行的。由試驗得到的經驗公式為:
fcc′= fc′+(4.5~7.0)fL (2-5)
式中 fcc′—— 有側向壓力約束試件的軸心抗壓強度;
fc′—— 無側向壓力約束試件的軸心抗壓強度;
fL —— 側向約束壓應力。
公式中,fL前的數字為側向應力系數,平均值為5.6,當側向壓應力較低時得到的系數值較高。
常見工程范例:鋼管混凝土柱、螺旋箍筋柱、密排側向箍筋柱! 可提供側向約束, 以提高混凝土的抗壓強度和延性。