(4)基礎沉降原因
塔樓和地下室的東西方向和南北方向的地質情況均有差異,其中東西方向的荷載和結構剛度基本相同,南北方向的荷載和結構剛度差異較大。在不同的靜荷載和施工荷載作用下,因其沉降位移不同,以及D軸線附近相鄰沉降差異而導致裂縫的產生,D軸線附近的墻體垂直裂縫和八字形裂縫說明了這一點。
(5)環境原因
由跟蹤調查情況看,地下室個別裂縫寬度還有所發展,而且有新的裂縫產生,但原有裂縫也在閉合或者寬度變小,跟蹤調查時正值寒潮期間,因此,新的裂縫和裂縫的發展由溫度變化引起的可能性較大,但塔樓的荷載還在增大,地基的沉降尚不穩定,故地基沉降仍然是其原因之一。
4裂縫危害性分析
裂縫危害性主要按照有關規范允許的最大裂縫寬度來進行分析。
4.1裂縫控制標準
從國內外試驗資料分析,混凝土結構物裂縫寬度一般應該控制在表4所示的范圍內。
混凝土結構物裂縫寬度控制范圍序號結構物使用環境允許的裂縫寬度(mm)1無侵蝕介質、無抗滲要求0.32輕微侵蝕、無抗滲要求0.23嚴重侵蝕、有抗滲要求0.1
我國規范規定鋼筋混凝土構件的最大裂縫寬度見表5,美國的規定見表6所示。表5鋼筋混凝土結構構件最大裂縫寬度允許值序號結構物使用環境最大裂縫寬度允許值(mm)1屋架、托架的受拉構件煙囪、用以貯存松散體的筒倉處于液體壓力下而無專門保護措施的構件0.22處于正常條件下的構件0.3表6美國混凝土學會224委員會對裂縫寬度的限值序號結構物使用環境最大裂縫寬度允許值(mm)1干燥環境,有保護層0.42潮濕空氣,土壤中0.33凍結環境(加防凍劑)0.184海水環境0.155貯水構筑物0.1
根據上述我國有關標準及美國有關標準,將上述分類的混凝土裂縫定性為:
(1)寬度小于標準規定值者屬于無害、可修復的裂縫;
(2)寬度超過規定值者,一般需要由設計、施工、監理、業主等有關方面共同商定處理方案。
(3)活裂縫需要進一步觀察,待其基本穩定后,才能確定處理方案。
根據本工程實際所處環境和用途,裂縫寬度的允許值取0.3mm為宜。
4.2裂縫危害性分析
從地下室混凝土裂縫調查結果可見,地下室負一層共抽查裂縫99條(見表1),其中頂板80條,墻面19條。超過上述規定值的裂縫有5條,占地下室負一層總裂縫數的5.05%,其中頂板2條,墻面3條。其余裂縫寬度均在允許范圍之內。頂板的裂縫較多,占81%,墻面裂縫只占19%。地下室負二層共抽查裂縫45條(見表2)。其中頂板33條,墻面12條。裂縫寬度超過規定值者l條(頂板部位),占2.2%。與負一層一樣,頂板的裂縫數較多,占73%,墻面裂縫次之,占27%。根據裂縫調查結果、建筑物重要性、使用功能和裂縫控制標準看,地下室裂縫目前對結構的安全性影響還不大,但由于少量裂縫有輕微的進一步發展趨勢,而且裂縫數量多,因此現有的裂縫會影響結構的使用功能和外觀,應該按照規范或設計要求對裂縫進行相應的處理。
5預防裂縫的措施和建議
(1)攪拌站應該加強原材料質量檢測和控制,特別是砂石含水量和含泥量的檢測和控制,以確;炷帘旧淼馁|(zhì)量穩定;進一步優化混凝土配比,提高混凝土抗裂能力;對一些必要的試驗檢測工作應予加強,如混凝土收縮試驗等。
(2)施工單位應該重視施工質量和加強質量管理,特別是要重視混凝土振搗、養護工作,保證模板的牢固,鋼筋保護層的準確等;作好日常的施工記錄,包括養護記錄、施工異常情況處理記錄、施工日志、質量檢查日志。嚴格按照設計圖紙進行施工,特別是要保證鋼筋位置和數量,否則會造成嚴重后果。
(3)設計單位在進行結構設計時,應該主動征求其他單位和技術人員的意見,特別是征求施工單位、科研單位的意見;征求材料研究人員、質檢人員的意見,以保證所設計的工程既安全、又便于施工。設計單位應該對地下室重要構件的承載力進行驗算,以便及早發現設計不足之處;對地基沉降情況進行驗算,以便采取對策。
6結論
根據現場調查結果、理論分析,得出以下初步結論:
(1)地下室的裂縫由變形變化引起為主因,特別是沉降變形引起的可能性較大。
(2)地下室新發現的裂縫由溫度變化和沉降變形共同引起的可能性較大。
(3)從目前情況看,地下室現有裂縫對本工程的安全還沒有太大的危害,暫時不需要特別加固處理。