地下室超長外墻結構施工裂縫控制
地下室超長外墻結構施工,拆模后發現結構墻體存在很多裂縫,有的工程裂縫很嚴重,這主要是砼在降溫階段產生的砼表面溫度收縮形成的裂縫。
現在工程中一般都采用預拌商品砼,其特性:水灰比大、立方米水泥用量大、澆筑后產生的水化熱大。
根據近來我司投資施工的幾個工程實例,施工單位一般做好以下幾點,能有效控制地下室外墻的裂縫。
1.優化與砼廠家的合同,:a.選用優質的拌合料:水泥、石子、砂、摻和料、外加劑。b.減少立方米砼水泥用量,改用泌水少的優質礦粉代替,能有效的降低水化熱。c.優化砼配合比。d.保證砼連續及時供應。
2.深圳地區屬海洋性氣候,早晚溫差大,有時一天溫度驟升驟降,這對新澆砼極為不利。所以要密切注意天氣情況,有時可以適當調整澆筑時間。
3.先期從設計優化,建議在地下室外墻外側,高度在中部2m高范圍,布置水平向溫度鋼筋。
4.選擇合理的施工順序、澆筑路線,可先澆筑筒體內墻、框架柱砼,再一次性澆筑外墻。超長外墻利用后澆帶、沉降縫等實行跳倉澆筑,保證澆筑的連續性,避免冷縫的產生。
5.控制每罐砼進場及澆筑時間,控制每罐砼的塌落度、嚴禁加水,實行管理人員旁站制度,注意澆筑路線的改變。
6.砼澆筑后采用遲拆模、勤養護的方法即帶模養護。一般帶模養護30天,減少結構砼內部的水分散失,減少結構內外溫差,拆模后再常規養護3天。
7.盡快施工防水層、土方回填,避免外墻結構處于裸露狀態。