抗震結構材料與施工
抗震結構對材料和施工質量的特別要求,應在設計文件中注明。
1)砌體結構材料
(1)普通磚和多孔磚的強度等級不應低于MU10,其砌筑砂漿強度等級不應低于M5;
(2)混凝土小型空心砌塊的強度等級不應低于MU7.5,其砌筑砂漿強度等級不應低于Mb7.5。
2)混凝土結構材料
混凝土的強度等級,框支梁、框支柱及抗震等級為一級的框架梁、柱、節點核心區,不應低于C30,構造柱、芯柱、圈梁及其他各類構件不應低于C20。
混凝土的強度等級,抗震墻不宜超過C60;其他構件,9度時不宜超過C60,8度時不宜超過C70。
3)鋼筋
普通鋼筋宜優先采用延性、韌性和焊接性較好的鋼筋;普通鋼筋的強度等級,縱向受力鋼筋宜選用符合抗震性能指標的不低于HRB400級熱軋鋼筋,也可采用符合抗震性能指標的HRB335級熱軋鋼筋;箍筋宜選用符合抗震性能指標的不低于HRB335級熱軋鋼筋,也可選用HPB300級熱軋鋼筋。
抗震等級為一級、二級的框架結構,起縱向受力鋼筋采用普通鋼筋時,鋼筋的抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25,且鋼筋的屈服強度實測值與強度標準值的比值不應大于1.3,且鋼筋在最大拉力下的總伸長率實測值不應小于9%。
在施工中,當需要以強度等級較高的鋼筋替代原設計中的縱向受力鋼筋時,應按照鋼筋抗拉承載力設計值相等的原則換算。并應滿足最小配筋率要求。
4)鋼結構的材料
(1)鋼材的屈服強度實測值與抗拉強度實測值的比值不應大于0.85。
(2)鋼材應有明顯的屈服臺階。且伸長率應大于20%。
(3)鋼材應有良好的焊接性和合格的沖擊韌性。
(4)鋼材宜采用Q235等級B、C、D的碳素結構鋼及Q345等級B、C、D、E的低合金高強度結構鋼;
鋼筋混凝土構造柱和底部框架-抗震墻中的砌體抗震墻,施工應先砌墻后澆構造柱和框架梁柱。
。 。 。 |