筒體結構的設計規定
1.筒中筒結構的高度不宜低于80m,高寬比不宜小于3。混凝土強度等級不宜低于C30。對高度不超過60m的框架-核心筒結構,可按框架-剪力墻結構設計。
2.框-筒和筒中筒結構的平面外形宜選用圓形、正多邊形、橢圓形或矩形,內筒宜居中。矩形平面的長寬比不宜大于2,否則在較長的一邊,剪力滯后會比較嚴重,長邊中部的柱子將不能充分發揮作用。
3.一般情況下,矩形平面的柱距不宜大于4m,框筒柱的截面長邊應沿筒壁方向布置,必要時可采用T形截面;洞口面積不宜大于墻面面積的60%,洞口高寬比宜與層高和柱距之比值相近;外框筒梁的截面高度可取柱凈距的1/4及600mm;角柱截面面積可取中柱的1~2倍。
4.內筒的寬度可為高度的1/12~1/15,如有另外的角筒或剪力墻時,內筒平面尺寸可適當減小。內筒宜貫通建筑物全高,豎向剛度宜均勻變化。
5.樓蓋體系在筒體結構中起著重要作用,一方面承受豎向荷載,另一方面,在水平荷載作用下,還起剛性隔板的作用,因而應具有良好的水平剛度和整體性。對框-筒,它他起著維持筒體平面形狀的作用;對筒中筒,通過樓蓋,內、外筒才能協同工作。
樓蓋構件(包括樓板和梁)的高度不宜太大,要盡量減小樓蓋構件與柱子間的彎矩傳遞,可將樓板與柱的連接處理成鉸接;樓蓋可做成平板式或密肋樓蓋,減小端彎矩,使結構的傳遞體系更加明確。
內、外筒間距(即樓蓋跨度)通常約為10~12m,一般情況下,不再設柱。當跨度大于12m時,宜另設內柱或采用預應力混凝土樓蓋。
。 。 。 |