焊縫連接
焊接方法有電弧焊、氣焊、電渣壓力焊、電阻焊等。
焊接的形式有平接、搭接、T形連接、角接四種。
焊縫形式主要有對接焊縫和角焊縫。
鋼結構焊接連接構造設計應符合下列規定:
1.盡量減少焊縫的數量和尺寸;
2.焊縫的布置宜對稱于構件截面的形心軸;
3.節點區留有足夠空間,便于焊接操作和焊后檢測;
4.應避免焊縫密集和雙向、三向相交;
5.焊縫位置宜避開最大應力區;
6.焊縫連接宜選擇等強配比;當不同強度的鋼材連接時,可采用與低強度鋼材相匹配的焊接材料。
焊縫的質量等級應根據結構的重要性、荷載特性、焊縫形式、工作環境以及應力狀態等情況,按下列原則選用:
1.受動荷載且需要進行疲勞驗算的構件中,凡要求與母材等強連接的焊縫應焊透,其質量等級應符合下列規定:
(1)作用力垂直于焊縫長度方向的橫向層焊縫或T形對接與角接組合焊縫,受拉時應為一級,受壓時不應低于二級;
(2)作用力平行于焊縫長度方向的縱向層焊縫不應低于二級;
(3)重級工作制(A6~A8)和起重量Q≥50t的中級工作制(A4、A5)吊車梁的腹板與上翼緣之間以及吊車桁架上弦桿與節點板之間的T形連接部位焊縫應焊透,焊縫形式宜為對接與角接的組合焊縫,其質量等級不應低于二級。
2.在工作溫度等于或低于-20℃的地區,構件對接焊縫的質量不得低于二級。
3.不需要疲勞驗算的構件中,凡要求與母材等強的對接焊縫宜焊透,其質量等級受拉時不應低于二級,受壓時不宜低于二級。
4.部分焊透的對接焊縫、采用角焊縫或部分焊透的對接與角接組合焊縫的T形連接部位,以及搭接連接角焊縫,其質量等級應符合下列規定:
(1)直接承受動荷載且需要疲勞驗算的結構和吊車起重量等于或大于50t的中級工作制吊車
(2)梁以及梁柱、牛腿等重要節點不應低于二級;
(3)其他結構可為三級。
。 。 。 |